Школа для Электрика. Все Секреты Мастерства. Образовательный сайт по электротехнике  
 
 


Тормозные режимы работы двигателя с параллельным возбуждением
Тормозные режимы работы двигателя с параллельным возбуждениемТормозной режим работы двигателя в электроприводе применяется наравне с двигательным. Использование электродвигателя в качестве электрического тормоза широко применяется на практике для сокращения времени остановки и реверса, уменьшения скорости вращения, предотвращения чрезмерного увеличения скорости движения и в ряде других случаев. Работа электродвигателя в качестве электрического тормоза основана на принципе обратимости электрических машин, то есть электродвигатель при определенных условиях переходит в генераторный режим ...
Токовая защита линий

Токовая защита линийМаксимальная токовая защита (МТЗ) линий широко распространена в радиальных сетях с одним источником питания и устанавливается на каждой линии. Селективность достигается выбором параметров Iср и tсз - токи срабатывания защиты и времени срабатывания защиты. Условия выбора таковы: Ток срабатывания Iсз > Iр макс i, где Iр макс i - максимальный рабочий ток линии, время срабатывания tсз i = tсз (i-1) макс + Δt, где tсз(i-1) макс - максимальное время срабатывания защиты предыдущей линии, Δt – ступень селективности ...

Телемеханизация электрических установок
Телемеханизация электрических установокНазначение телемеханических устройств - осуществление контроля и управления режимом работы рассредоточенных электрических установок с центрального пункта, который называется диспетчерским пунктом (ДП), где находится дежурный - диспетчер, в функции которого входит оперативное воздействие на энергетические установки. Телемеханические устройства подразделяются на системы телесигнализации (ТС), телеизмерения (ТИ), телеуправления (ТУ) и телелегулирования (ТР). Система ТС передает с контролируемого пункта ...
Токи высокой частоты

Токи высокой частоты Токи с частотой выше 10000 гц называют токами высокой частоты (ТВЧ). Их получают с помощью электронных устройств. Если поместить проводник внутрь катушки, по которой течет ток высокой частоты, то в проводнике возникнут вихревые токи. Вихревые токи нагревают проводник. Скорость нагрева и температуру легко регулировать, меняя ток в катушке. В индукционной печи можно плавить самые тугоплавкие металлы. Для получения особо чистых веществ плавку можно вести в вакууме и даже без тигля, подвесив расплавленный металл ...

Трубчатые разрядники - устройство, особенности, применение, достоинства и недостатки
Трубчатые разрядникиПрименение молниеотводов полностью не исключает поражения молнией электроустановок, особенно линий электропередачи, так как вероятность прорыва молнии для воздушных линий электропередачи может быть сравнительно высока, и, кроме того, они часто выполняются вообще без тросовой защиты. Волны перенапряжений, возникающие на линиях при ударах молнии, доходят до подстанций (поэтому их и называют набегающими волнами) и могут представлять опасность для изоляции установленного там оборудования. Для предупреждения повреждения ...
Технологические карты на монтаж электрооборудования

Технологические карты на монтаж электрооборудованияТехнологические карты имеют своим назначением обеспечение правильной организации и передовой технологии монтажного процесса при выполнении работ по монтажу отдельных элементов электротехнического узла (выключатель, разъединитель, конденсатор, измерительный трансформатор и др.) или по монтажу отдельных узлов электротехнических устройств (ячейка ОРУ или ЗРУ, силовой трансформатор, аккумуляторная батарея, выводы генераторов, комплектные токопроводы, гибкие связи и т. п.). Технологические карты на сложные работы ...

Требования к механическим характеристикам электроприводов крановых механизмов
Требования к механическим характеристикам электроприводов крановых механизмовВыбор системы электропривода кранового механизма в значительной степени определяется требованиями к его механическим характеристикам, которые изменяются в зависимости от рода технологических операций, выполняемых краном. Например, высокая точность монтажных операций, выполняемых с помощью крана, требует от характеристик электроприводов большой жесткости при значительном диапазоне регулирования, в то время как для магнитных кранов, транспортирующих скрап, стружки и т.д., указанные требования не играют столь существенной роли ...
Термитная сварка

Термитная сваркаТермитная сварка основана на способности некоторых порошкообразных механических смесей металлов с окислами металлов (термитов) сгорать, выделяя большое количество тепла. В качестве окислов в термитных смесях используют железную окалину (закись железа), а в качестве горючих металлов — алюминий, магний и др. Источником кислорода в термите является окисел железа, а источником тепла — металл, входящий в смесь в чистом виде. Для получения теплового эффекта количество тепла, выделяющееся при сгорании горючего вещества ...

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановкахПри производстве работ в электроустановках выполняются технические и организационные мероприятия (меры) предосторожности для того, чтобы исключить случайную подачу напряжения к месту работы и случайное приближение или прикосновение к токоведущим частям, оставшимся под напряжением. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках, выполняют в следующем порядке: отключают напряжение и принимают меры, исключающие его ошибочную подачу к месту работы ...

Технические особенности кабеля КГ и варианты его прокладки

Технические особенности кабеля КГ и варианты его прокладкиКГ – кабель гибкий, медный, круглого исполнения. Изоляция токоведущих жил составлена из резины марки РТИ – 1 на основе натуральных каучуков. Общая изоляция кабеля выполнена из шланговой резины типа РШТ – 2 или РШТМ – 2 состоящей из изопренового и бутадиенового каучука. В силовых кабелях марки КГ первым слоем изоляции токоведущей жилы может быть использована пленка синтетическая полиэтилентерефталатная типа ПЭТ – Э, которая защищает токопроводящую жилу от склеивания с изоляцией ...